工程施工的一般順序為:施工準備→配合土建預留、預埋→管道支、吊架制作→設備、附件檢驗→設備、管道安裝→管道系統實驗→防腐絕熱→系統沖洗→系統調試。
1.施工準備
俗話說:“兵馬未動,糧草先行”,施工準備是一個非常關鍵的工序,是后續工序的基礎。實際上施工準備階段是項目管理者.忙的時候,除了充分研究合同、圖紙等文件做到心中有數、做好施工組織方案外,還需要和各方溝通協調解決以下問題:施工用水用電;生活區位置和生活用水用電;材料堆放位置(既要離施工現場比較近,又不能影響別的專業施工);庫房位置(用來堆放工機具和各種閥件等輔材);材料計劃編制(要有一定余量,因為每個工程都會有邊角料,所以不能按照圖紙上的尺寸編制,需求量大的管道計劃時要在圖紙的基礎上多計劃一些);材料采購并確定材料進場時間;準備好開工前的資料(技術文件報審表、動工報告、技術交底等);對工人進行施工教育;準備工機具;特殊工種的工人(如焊工、電工等)要持證上崗??傊┕蕚涫且环N很繁瑣,需要考慮很多問題的工作。
2.配合土建預留、預埋
在土建開始施工時,一定要注意配合土建進行預留、預埋工作。管道進出建筑物的地方定要做好套管預埋。尤其剪力墻上的預留洞非常重要,大部分工程在土建施工完畢以后,剪力墻上是不允許私自開洞的。如果機房在地下室,就更要密切注意土建方的施工,避免出現機房設備還沒到機房,吊裝孔已經被封閉的情況。
3.管道支、吊架的制作和安裝
管道支、吊架的材料、型號一定要按照規范要求選取,因為這牽涉到..問題,也是監理關注.多的地方。材料到場后要先做好資料,請監理報驗簽字;支吊架安裝前,必須要先除銹再刷漆;支吊架安裝時,尤其是主機房里面的支吊架安裝要注意幾個問題:超過dn200的管道盡量做支架不要做吊架,避免影響建筑物結構;吊架盡量安裝在梁上,不要打在頂上,讓吊架承受剪切力,而不是拉力;不管支架或吊架,橫擔都不要做太長,避免跨度太大而下垂,使主機或水泵進出口上的軟接受力而變形。
4.設備、附件檢查
設備和附件檢驗是為了系統可靠性,避免運行時出現不必要的問題。設備到場后要在監理在場的情況下開箱,并把隨箱所帶的資料保存好;帶電設備要做單機試運轉;閥門要抽檢做耐壓試驗,尤其是關鍵位置的閥門,比如集分水器之間的旁通閥、主機進出口之間的旁通閥還有冬夏季轉換閥門好全做。
5.管道安裝
工程的好壞,都取決于管道安裝是否規范合理。主機房管道安裝應該遵循粗管走下,細管走上,小管讓大管,有壓管讓無壓管的原則。速合空調工程管道連接時,使用速合免火焊接技術進行鏈接。這樣既能使管道做得美觀,又能避免火焊焊工技術參差不齊造成打壓的時候漏點過多的問題。
主機、水泵進出口上面的閥門盡量做在一條水平線上,并且使閥柄處于便于操作的位置。主機和水泵進出口安裝排污閥時也要安裝在一條線上,這樣有利于做排水溝。每一趟管路的高點要安裝自動排氣閥,避免管道里面存氣,影響水路循環。有供冷需求時,管道和支吊架中間要加防腐木托,避免支吊架上出現冷凝水。管道安裝時有很多閥門都需要螺栓連接,螺栓安裝時要把平彈墊片都裝上,避免運行時管道震動,時間長了螺母松動而漏水。如果管道上面需要安裝補償器,要注意補償器的兩端都要打上固定支架,使補償器只能前后伸縮,而不能上下錯位。
6.管道系統實驗
管道系統實驗是一道即使沒有監理也不能自欺欺人的重要工序。做管道嚴密性實驗時,不僅要觀察壓力表,還要仔細檢查焊口和螺紋連接處是否滲水,看不清楚的地方.好用手摸一下。因為接口處少量滲水的情況下,壓力表的壓力是沒有明顯變化的,但是這些少量滲水日積月累卻能破壞吊頂。對于冷凝水管道的灌水實驗也是必不可少的。雖然冷凝水管不能有倒坡是常識,但在很多工程中都經常出錯。
7.防腐絕熱
管道實驗完畢后,就開始做防腐絕熱。保溫一般用的是橡塑材料。保溫厚度要按照圖紙要求選用,保溫時一定要注意保溫管和管道型號一致。如果保溫管和管道中間有縫隙,冷凝水會存在于保溫管里,時間長了,會造成保溫管開膠,漏水。管道安裝時,盡量先把合適的完整保溫管套上,把連接口留出來,這樣不僅能加快施工速度,節省保溫膠和膠帶,而且減少保溫管接口,減少漏點。
8.系統沖洗和調試
清洗管道時一定要把主機進出口的閥門關死,把旁通打開,充水后進行整體循環,10分鐘后排出;如此反復幾次,直到排出的水不渾濁,沒有泡沫為止;然后打開過濾器,清理濾網。
系統調試時,要由專職調試人員檢查電路是否正確,閥門開啟是否正確,然后先開補水泵,把系統灌滿水后,開啟潛水泵、系統循環泵,后開啟主機,進行調試。